[Todos] [FCEyN] Corte de servicio eléctrico Pab II - IAFE - INGEIS

Jorge Aliaga decanato at de.fcen.uba.ar
Tue Apr 9 23:36:02 ART 2013


                                        09/04/13 23:30

A la comunidad de la Facultad

En el día de la fecha, martes 9 de abril de 2013, siendo las 16:30 se
produjo un corte de suministro eléctrico en el Pabellón II, IAFE e INGEIS
por la salida de servicio de la llave de alimentación de media tensión de
la estación de EDENOR ubicada en el ingreso a Ciudad Universitaria por la
Avenida Cantilo.

EDENOR demoró hasta las 21 hs en determinar, luego de verificar el estado
de las llaves y fusibles, que la falla se había generado en la pérdida de
aislación de una fase del cable de media tensión que conecta la entrada de
EDENOR con el Pabellón II.

Siendo las 22 hs se dio energía al Pabellón II a través del grupo
electrógeno y se comenzó paulatinamente a alimentar los sectores críticos,
que tienen freezers y heladeras.

Simultáneamente la Facultad contactó a la empresa SURA, que nos asiste
usualmente en las maniobras de media tensión (13 Kv). Sura no informó que
el transformador que hoy alimenta los Pabellones IAFE e INGEIS tiene bajo
el nivel de aceite. Durante la mañana del miércoles 10 de abril una
empresa contratada al efecto medirá el estado de ese transformador,
repondrá el nivel de aceite, y si no hay inconveniente restablecerá el
servicio a esos pabellones.

Paralelamente la empresa SURA comenzará con la maniobra de reparación del
cable dañado que da suministro de media tensión al Pabellón II. El primer
paso será realizar las mediciones necesarias para identificar el lugar
donde el cable subterráneo que llega al Pabellón II perdió la aislación.
Luego se comenzará con la reparación de ese cable.

Mientras tanto, durante el día de mañana se intentará suministrar energía
desde el Pabellón III, con un cable que está preparado para esa maniobra
desde la época que el Pab. III recibía energía desde el Pab. II, y al que
la Facultad le realizó mantenimiento en el año 2006. Ya nos contactamos
con el personal de la Facultad de Arquitectura, necesario para llevar
adelante estas tareas.

Hasta que se repare el cable dañado o se de suministro a través de la
conexión con el Pabellón III las actividades que se realizan en el
Pabellón II quedarán suspendidas, lo que incluye el dictado de clases y el
funcionamiento del Jardín Maternal, dado que con el grupo electrógeno
solamente se pueden alimentar los equipos de frio, para no perder el
material biológico.

Los mantendremos informados de las novedades. Lamentamos los
inconvenientes generados.
Atentamente,

Jorge Aliaga
Decano
FCEN - UBA



_______________________________________________
Lista de distribucin interna de la FCEyN


More information about the Todos mailing list