[Todos] [FCEyN] Reiteración de novedades corte de servicio eléctrico Pab II
Secretaría de Hábitat
habitat at de.fcen.uba.ar
Thu Apr 11 12:18:07 ART 2013
10/04/13 14:00
A la comunidad de la Facultad
Al final de este mensaje adjunto los dos enviados anteriormente, para
aquellos que no los recibieron por los problemas con servidores caidos por
el corte de luz.
La situación en este momento es la siguiente.
El Pabellón II está recibiendo suministro eléctrico de media tensión (13
kV) desde el Pabellón III. La capacidad de suministro es de
aproximadamente el 50% del normal.
Hemos habilitado todos los circuitos salvo los ascensores, campanas de
laboratorio y la ventilación. Estamos dando el 50% de la iluminación de
pasillos.
Desde el mediodía se puede ir retomando el dictado de clases, salvo
aquellas que requieran el uso de campanas, los laboratorios de computación
del primer piso o equipos que requieran grandes consumos. Esto quiere
decir que aquellos docentes y alumnos que estén en el Pabellón II pueden
retormar estas actividades. Aquellas clases que ya se hayan suspendido, se
retomarán a partir de mañana.
En relación con las actividades en los laboratorios de investigación,
solicitamos que no se usen equipos que consuman mucha potencia, se limite
el uso de iluminación y se evite el uso de elementos para calentar agua y
alimentos.
Los Pabellones IAFE, INGEIS y Bioterio ya tienen restablecido el
suministro normal. Durante la mañana EDENOR reparó una llave que se les
había roto durante las tareas que realizaron ayer y una empresa contratada
por la Facultad repuso el nivel de aceite del transformador, que se
encontraba muy bajo.
La conexión entre los Pabellones II y III implicó poner operativo un cable
de media tensión. Antes de hacer esa conexión se debió medir con equipos
especiales el estado del mismo, para no afectar al Pabellón III y generar
un problema todavía mayor. La misma empresa que realizó esas mediciones
ahora está midiendo el cable de media tensión que alimentaba el Pabellón
II, y que generó el desperfecto, a los efectos de comenzar su reparación.
Además estamos comenzando las tareas para reparar la plaqueta de
regulación de tensión del grupo electrógeno, que salió de servicio anoche,
luego de funcionar durante una hora. Mientras tanto se preparó un cable
que permite conectar el transformador que alimenta los Pabellones IAFE,
INGEIS y Bioterio con el cable que conecta el grupo electrógeno con el
Pabellón II, aprovechando que ese transformador ya no alimenta el Pabellón
I. De esta forma tenemos una conexión de baja tensión de emergencia
mientras se repara el grupo electrógeno.
Queremos comentar que esta mañana logramos tener una cotización de $18.000
+ IVA para el alquiler de un grupo electrógeno de 500 KVA por una semana.
Este alquiler no se concretó porque se pudo poner en marcha la conexión
con el Pabellón III.
Quiero agradecer muy especialmente a todo el personal no-docente que se
quedó fuera de su horario de trabajo, o se quedó en sus lugares aunque las
condiciones no eran las mejores, y que hicieron posible que se pudieran
solucionar los problemas antes descriptos. También agradezco a las
autoridades y personal del Pabellón III por su colaboración y solidaridad.
Atentamente,
Jorge Aliaga
Decano
FCEN
- UBAAsunto: Corte de servicio eléctrico Pab II - IAFE - INGEIS
De: "Jorge Aliaga" <decanato at de.fcen.uba.ar>
Fecha: Mar, 9 de Abril de 2013, 23:36
09/04/13 23:30
A la comunidad de la Facultad
En el día de la fecha, martes 9 de abril de 2013, siendo las 16:30 se
produjo un corte de suministro eléctrico en el Pabellón II, IAFE e INGEIS
por la salida de servicio de la llave de alimentación de media tensión de
la estación de EDENOR ubicada en el ingreso a Ciudad Universitaria por la
Avenida Cantilo.
EDENOR demoró hasta las 21 hs en determinar, luego de verificar el estado
de las llaves y fusibles, que la falla se había generado en la pérdida de
aislación de una fase del cable de media tensión que conecta la entrada de
EDENOR con el Pabellón II.
Siendo las 22 hs se dio energía al Pabellón II a través del grupo
electrógeno y se comenzó paulatinamente a alimentar los sectores críticos,
que tienen freezers y heladeras.
Simultáneamente la Facultad contactó a la empresa SURA, que nos asiste
usualmente en las maniobras de media tensión (13 Kv). Sura no informó que
el transformador que hoy alimenta los Pabellones IAFE e INGEIS tiene bajo
el nivel de aceite. Durante la mañana del miércoles 10 de abril una
empresa contratada al efecto medirá el estado de ese transformador,
repondrá el nivel de aceite, y si no hay inconveniente restablecerá el
servicio a esos pabellones.
Paralelamente la empresa SURA comenzará con la maniobra de reparación del
cable dañado que da suministro de media tensión al Pabellón II. El primer
paso será realizar las mediciones necesarias para identificar el lugar
donde el cable subterráneo que llega al Pabellón II perdió la aislación.
Luego se comenzará con la reparación de ese cable.
Mientras tanto, durante el día de mañana se intentará suministrar energía
desde el Pabellón III, con un cable que está preparado para esa maniobra
desde la época que el Pab. III recibía energía desde el Pab. II, y al que
la Facultad le realizó mantenimiento en el año 2006. Ya nos contactamos
con el personal de la Facultad de Arquitectura, necesario para llevar
adelante estas tareas.
Hasta que se repare el cable dañado o se de suministro a través de la
conexión con el Pabellón III las actividades que se realizan en el
Pabellón II quedarán suspendidas, lo que incluye el dictado de clases y el
funcionamiento del Jardín Maternal, dado que con el grupo electrógeno
solamente se pueden alimentar los equipos de frio, para no perder el
material biológico.
Los mantendremos informados de las novedades. Lamentamos los
inconvenientes generados.
Atentamente,
Jorge Aliaga
Decano
FCEN - UBA
10/04/13 07:15
A la comunidad de la Facultad
En relación con el corte de luz informado en el mensaje enviado anoche,
siendo aproximadamente las 23:30 de ayer se detectó un desperfecto en la
placa reguladora del tensión del grupo electrógeno, por lo que fue
necesario apagarlo para preservar los equipos eléctricos del Pabellón II.
Hemos intentado desde ese momento contratar un grupo generador de
emergencia, pero no hemos tenido éxito fuera del horario comercial. Se
está trabajando para dar soluciones a la brevedad.
Los mantendremos informados de las novedades. Lamentamos los
inconvenientes generados.
Atentamente,
Jorge Aliaga
Decano
FCEN - UBA
_______________________________________________
---------------------
Lic. Ana Svarc
Secretaría de Hábitat
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires
correo-e: habitat at de.fcen.uba.ar
Tel: 4576-3363 / 4576-3300 Interno: 275
_______________________________________________
Lista de distribucin interna de la FCEyN
More information about the Todos
mailing list