Estimada comunidad, 

Hoy por la mañana se realizaron las acciones correctivas para solucionar
las fluctuaciones de tensión en el servicio eléctrico que afectaba, en
mayor medida, las instalaciones del lado este (lado río) del Pabellón 2.
Gracias al trabajo en conjunto de la Secretaría Técnica y del personal
de la Dirección de Mantenimiento, se detectó que el inconveniente estaba
en el interruptor seccional principal que se encuentra en el Tablero
General de Baja Tensión en el Sub Suelo del Pabellón y que afectaba el
cable alimentador que sale desde ese tablero, hacia los tableros del
lado este. 
Lamentablemente este acontecimiento que provocó los problemas en el
servicio eléctrico que muchos de Uds. advirtieron y padecieron se debe a
que dicho interruptor, que vale aclarar es el original de cuando se
construyó el edificio, presentó una avería en el contacto interno del
mismo, específicamente en el cuarto polo (neutro). Es por ello que el
sistema eléctrico de esa línea presentaba variaciones en las tensiones
de fase (258 V en una, 235 V en otra y 198 en la tercera). Este fenómeno
en el área de la electrotecnia se denomina Neutro flotante, el cual
provoca un desplazamiento del potencial de neutro (también denominado
centro de estrella). Ahora bien, cuando esto sucede, si la demanda
eléctrica es pareja entre las tres fases, ese desplazamiento es casi
nulo aún en ausencia del cable neutro, provocando que las tensiones de
las tres fases sean parejas (230 V). Pero cuando esta situación se
combina con el desequilibrio de cargas (más consumo eléctrico en una
fase que en las otras) se producen las denominadas sobretensiones
permanentes, dando lugar a valores de tensiones no deseados. 

Es dable aclarar que lamentablemente estas situaciones son difíciles de
advertir aún con un mantenimiento preventivo de las instalaciones, dado
que el equipamiento que protege a la instalación eléctrica del edificio
es muy antiguo, y no se consiguen piezas de repuesto. Es por ello que la
Secretaría Técnica se encuentra desarrollando la ingeniería necesaria
para determinar los fondos a solicitar para el recambio íntegro de, por
lo menos, el Tablero General de Baja Tensión.
Nuevamente pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. 

Saludos cordiales,

-- 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires
 Secretaría Técnica
 Intendente Güiraldes 2160 - Pabellón II - PB - Ciudad Universitaria -
 C1428EGA 
 Correo electrónico: tecnica at de.fcen.uba.ar       
 Teléfono: 5285-8175/6
 Interno IP: 58175/6
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listas.exactas.uba.ar/pipermail/todos/attachments/20240528/e519050a/attachment.htm>
-------------- next part --------------
__________________________________________
Lista de distribución interna de la FCEN


Más información sobre la lista de distribución Todos